Logger Script

Re..아파트 작은방 수납공간 결로현상 > 질문응답

본문 바로가기

Re..아파트 작은방 수납공간 결로현상

페이지 정보

작성자 관리자 작성일12-01-05 23:21 조회3,937회 댓글0건

본문

고객님 안녕하세요? 새해 복 많이 받으세요..
당사 이보드에 대한 관심 진심으로 감사드립니다.

작은방 확장공사를 하면서 특히나 우수관이 있는 부위의 단열공사를 소홀히 한 결과 결로가
심하게 발생되는 것으로 보입니다.

이렇게 외부공간을 내부공간으로 들여오면서 가장 중요시 해야 할 점은 사실 단열 문제입니다.
특히나 우수관은 옥상으로부터 내려오는 빗물 뿐만아니라 외부의 찬공기가 관을 통해서 계속
들어오고 있기때문에 결로발생에 매우 취약한 조건이며, 게다가 이곳을 가리기위해 붙박이장을 설치
하셨기때문에 더더욱 찬 공기가 정체되면서 주변 벽체에 영향을 미치는 것이랍니다.

결로현상을 없애기 위해서는 적합한 열효율의 단열재를 설치하셔야 재발을 막을 수 있습니다.
즉, 현재 단열두께로는 부족한 점이 있습니다.

우선, 우수관 주변을 반사형 단열재(13t)를 이용하여 꼼꼼하게 잘 감싸주시고 상부 천정과 하부 바닥쪽에도
한치의 찬공기가 못들어오도록 우레탄 폼을 이용하여 치밀하게 메꾸어줍니다.
또한, 현재 확장된 작은방의 외기에 접한 벽체와 천정, 수납공간 내부 벽체 등은 모두 이보드 23t나 슈퍼이보드
23t를 시공하시는 것이 좋습니다.
현재 부착되어있는 이보드 13t로는 단열성능이 부족하기 때문에 이 위에 우레탄 폼을 지그재그로 쏘아
이보드를 추가로 부착해줍니다. 천정모서리나 바닥모서리, 이음매는 꼼꼼하게 우레탄으로 메꾸어주어
틈새를 통해 결로가 재발되지 않도록 합니다.

그리고 혹시 우수관 주변에 누수현상은 없는지 살피는 것도 필수적인 사항이므로 면밀히 검토해 보시기
바랍니다.
또한, 단열보강 공사완료 후 가급적 수납공간을 제거하시거나 수시로 문을 열어놓아 환기가 이루어지도록
하시는 것이 좋습니다.

추가로 궁금하신 점은 언제든지 남겨주세요..
감사합니다
================================================
■ [봉쯀] 아파트 작은방 수납공간 결로현상 (2012-01-05 17:37)
안녕하세요! 전 행신동을 3년전 아파트로 입주한 사람입니다.
작은방은 아파트 지울때부터 확장공사를 했고 수납공간에는 우수관이 있습니다.
근데 겨울에 결로가 생기기 시적해서 벽면에 곰팡이와 물기가 생겨 바닥에는 물이 고여 시공사한테 민원을 넣어
1차 이보드 1T 로 벽면과 천장, 아래박은 기냥 본드로 붙이지는 않고 시공하였하고, 우수관도 단열재로 감싸 습니다.
 근데도 다음해 겨울에 곰팡이 , 그리구 물기가 생기고 또 곰팡이가 생기는 것입니다. 그래서 또 민원을 넣어 기존 이보드공사한 벽면을 뚤어 우레탄으로 뚤은 구머에 넣은 시공을 했습니다. 근데 올겨울에 또다시 같은 결로 현상이 일어 났습니다. 이보드로 하면 어느정도 결로를 잡을수 있다고 시공사한데서 얘기를 들었습니다.
작은방은 확장을 해서인지 우풍도 심하고요...이거 어떤식으로 공사를 다시 해야하나요?
진짜루 답이 없는건지..?  인터넷을 보니, 단열제용 페인트를 먼저 칠하고 이보드깔고..그렇게 공사하는것을 보았는데
이렇게 작업을 해야하는건지?  시공사 작업을 잘못한건지?  어떻게 하면 좋을지 모르겠네요..
답변좀 부탁 드리겠습니다..결로로 없앨 방안있는지요?
그럼 답변 부탁 드리겠습니다.
내일 시공사에게 방문을 한다고 연락이 왔습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.