안녕하세요? 고객님,
당사 이보드에 대한 관심 감사드립니다.

고객님 댁의 경우를 흔히 필로티 구조라하는데 주차장 면적을 확보하기에
유리한 구조이나 2층 즉, 지상주차장 바로 위층의 경우에는 매우 단열에
취약하다는 단점이 있습니다. 주차장의 천정 그러니까 방바닥 아래쪽으로
찬공기가 맞닿기 때문에 방바닥쪽 모서리부분에서 결로나 곰팡이가 많이 발생됩니다.


필로티 구조에서는 따라서 이부분의 단열을 필수적으로 해주어야 하며 근본적으로 결로를
방지하기 위해서는 주차장의 천정부위도 이보드 33~53t 정도로 시공하시는 것이 가장 좋습니다.
(이 부분은 현재 건축물의 소유자에게 요구하실 수도 있으시리라
생각합니다. 왜냐하면 고객님 이전의 입주자도 같은 문제가 발생되었을테니까요..)

현재 알려주신 내용으로 파악해보면 안방의 화장실과 접하는 안방벽체와
외기에 접하는 벽체에서 결로가 발생되는 것으로 이해됩니다.
가능하면 이 두곳 모두 이보드 23t로 시공하는 것을 추천합니다.
(외단열을 한 것으로 보인다고 하셨는데...사실 적합한 열효율의 단열재설치가
안되어 있거나 생략되었을 것으로 추측됩니다.)

두번째로 작은 방의 경우도 모두 23t로 시공하실 것을 추천합니다.

이미, 새로 도배를 하신상태라 하셨는데..좀 안타갑지만 벗겨내고 하시거나 실크벽지가
아니라면, 젖은 아래쪽 부위만이라도 제거하시고 이보드를 부착하시길 바랍니다.

각각의 면적에 대한 이보드 수량은 다음과 같습니다.

안방 벽체 1,2 : 이보드 23t 900*2400 - 4.58장
작은방 벽체 1,2 (창문제외) : 이보드 23t 900*2400 - 4.78장
따라서, 9.36장이므로 총 필요량은 로스를 포함해 10장을 구매하시면 됩니다.
장당 가격은 23,000원 입니다.

필요한 부자재는,
G2본드 15kg 1통 - 15,000원
고급형 우레탄 폼(건설사 전용) 1개 -6,000원
바이오 실리콘 3개 -3,500*3

Tip : 시공시 특히 방바닥쪽은 우레탄으로 꼼꼼히 메꾸어주시기 바랍니다.

배송비는 대략적으로 3만원 정도 예상됩니다.

추가질문이나 시공관련 질문은 언제든지 남겨주세요..
감사합니다.

================================================
■ [지율맘] 빌라2층 (아래층은 지하주차장 ) 결로방지 (2011-12-29 10:10)
안녕하세요
우선 저희집은 빌라2층이고 아래층은 지하주차장입니다.
건물외벽전체에 외부단열을 시공되어있습니다. (외부벽면 두들기면 통통소리가 나더라구요)
안방에 화장실이 있고 화장실과 맡닿는 부분의안쪽벽면과 외벽인 안방벽면쪽으로 결로가 있는데요 특히 \"ㄱ\"부분에 코너부분에서 아침에 자고 일어나면 장판에 물이 조금 흐르고 벽지는 아래쪽으로 해서 젖어있네요 티슈를 붙이면 젖어서 딱붙네요
안방이 온도도 낮고 조금 추운데 이보드 13T로 해야할지 23T로 해야할지 고민입니다.

두번째로 작은방은 \"ㄱ\"자 모두 외벽인데 이슬이 맺힐정도로 결로가 심하지는 않지만 가구를 배치하면 곰팡이가 생기네요
작은방은 창문이 있구요

두방모두 벽지를 볏기고 곰팡이제거후 팡이제거 작업후 일주일 말린뒤 재습지인가요 암튼 그거붙이고 도배를 새로 한 상태인데 가구를 배치하려니 이슬이 스며나와서 현재 가구는 다른쪽으로 배치하고 선풍기로 하루에 한번 말리고 있습니다.
이보드 작업을 할경우 도배한거 모두 찢고 해야하나요?

그리고 상세한 규격 적을께요
안방 벽면1: 370*220 (\"ㄱ\"자의 긴부분)
      벽면2: 80*220 (안방화장실과 맞닿은부분)

작은방 벽면1: 230*220
          벽면2: 330*220 (창문:190*105)

저희가 계산한결과 이보드 10장이면 될것같지만 자세한 부자제랑 택배비까지 견적부탁드립니다.